风力发电时高电压穿越和低电压穿越的标准

1个回答
展开全部
摘要 亲亲你好,
根据网上的搜索结果,高电压穿越和低电压穿越是指风力发电机组在电网发生故障时,能够在一定的电压范围内维持运行并支持电网恢复的能力。
不同的国家和地区对风力发电机组的高电压穿越和低电压穿越能力有不同的要求和规范。
例如:澳大利亚要求风力发电机组在高压侧电网电压骤升至额定电压的130%时,能够维持60ms而不脱网;在电网电压从额定值的130%回到额定值的110%时,能够不间断运行900ms,并保证有充足的故障恢复电流。
美国要求风力发电机组在高压侧电网电压骤升至额定电压的120%时,能够连续运行1s不脱网;在电网电压升高至118%时,能够连续运行2s不脱网;在电网电压升高至115%时,能够连续运行3s不脱网;在电网电压骤升至额定电压的110%时,能够连续运行工作不脱网。
我国要求风力发电机组在高压侧电网发生故障时,能够在0.85~1.15倍额定值范围内稳定运行;在0.7~0.85倍额定值范围内运行不少于0.5s;在0.5~0.7倍额定值范围内运行不少于0.15s;在低于0.5倍额定值时可以脱网。
以上的标准仅供参考,具体的要求和规范可能因风力发电机组的类型、容量、位置等因素而有所差异。
祝你工作顺利!
咨询记录 · 回答于2024-01-04
风力发电时高电压穿越和低电压穿越的标准
**高电压穿越与低电压穿越** * 高电压穿越和低电压穿越是指风力发电机组在电网发生故障时,能够在一定的电压范围内维持运行并支持电网恢复的能力。 * 不同国家和地区对风力发电机组的高电压穿越和低电压穿越能力有不同的要求和规范。 **澳大利亚的要求与规范** * 风力发电机组在高压侧电网电压骤升至额定电压的130%时,能够维持60ms而不脱网。 * 在电网电压从额定值的130%回到额定值的110%时,能够不间断运行900ms,并保证有充足的故障恢复电流。 **美国的要求与规范** * 风力发电机组在高压侧电网电压骤升至额定电压的120%时,能够连续运行1s不脱网。 * 在电网电压升高至118%时,能够连续运行2s不脱网。 * 在电网电压升高至115%时,能够连续运行3s不脱网。 * 在电网电压骤升至额定电压的110%时,能够连续运行工作不脱网。 **中国的要求与规范** * 风力发电机组在高压侧电网发生故障时,能够在0.85~1.15倍额定值范围内稳定运行。 * 在0.7~0.85倍额定值范围内运行不少于0.5s。 * 在0.5~0.7倍额定值范围内运行不少于0.15s。 * 在低于0.5倍额定值时可以脱网。 **总结** * 以上的标准仅供参考,具体的要求和规范可能因风力发电机组的类型、容量、位置等因素而有所差异。 * 祝你工作顺利!
国外对于低穿的具体要求是怎样的呢。以及国内对于高穿的要求呢
不同的国家和地区对风力发电机组的低电压穿越能力有不同的要求和规范: * 德国:要求风力发电机组在高压侧电网发生三相短路故障时,能够在电压跌落至15%~45%时,提供无功支持,并能保持并网至少625ms。 * 澳大利亚:要求风力发电机组在高压侧电网电压跌落至20%额定电压时,能够维持并网运行620ms;在电压恢复到额定电压的90%时,能够保持并网运行3s。 * 美国:要求风力发电机组在高压侧电网电压跌落至15%额定电压时,能够维持并网运行9个周波;在电压恢复到额定电压的90%时,能够保持并网运行1s。
国内有两个相关的标准,分别是: * NB/T 31111-2017《风电机组高电压穿越测试规程》 * GB/T 36995-2018《风力发电机组故障电压穿越能力测试规程》 这两个标准都规定了风电机组在高压侧电网发生三相短路故障时,能够在测试点各线相电压(相对于额定值),保证不脱网连续运行,并提供无功支撑。其中,GB/T 36995-2018还规定了风电机组在高电压穿越期间提供的无功电流幅值及无功支撑能力。
标准号:GB/T 36995-2018:https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A9D6F07EB8A70DEFA2974C513C6F3325
这些标准对于双馈电机和直驱式(全功率电机)来说有区别吗
# GB/T 36995-2018b标准 ## 风力发电机组 故障电压穿越能力测试规程 - 规定了风力发电机组在电网故障时的电压穿越能力测试方法和要求 - 适用于双馈电机和直驱式全功率电机等不同类型的风力发电机组 - 不适用于直流输出的风力发电机组