3×16+2×10的电缆能带多少千瓦
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-06-12
3×16+2×10的电缆能带多少千瓦
你好!很高兴能够为你解答。可以带60千瓦。60KW在三相380V电压且功率因数为0.8时其电流=60÷1.732÷0.38÷0.8=114A,而16平方的国标单芯铜电缆安全载流量为105~110A(未考虑敷设环境及线路的远近),所以不够用。建议使用25平方的国标单芯电缆,在空气中敷设,环境温度25℃时允许工作温度为65℃,其安全载流量为138~145A。