4✘35+1的铝芯电缆线可以带多少千瓦
1个回答
关注
展开全部
您好,为您解答:
可以带60千瓦左右的负荷,一般可以带552千瓦。若要计算35铝芯电缆能带多少千瓦的话,则需要按照三相电机计算公式来进行计算,公式为:1.732x电压x电流x负载功率因数。其中,铝芯电缆的安全电流一般为105安,三相电压一般为380伏,而负载功率因数一般为0.85。通过公式可以得出,铝芯电缆最高可以带55.2千瓦。
通过查阅资料,这个电缆可以承受的电流是120A。所以,通过计算,可以得到120x380x1.732x0.9=71081.28。
4-35+1*16的铜芯电缆线,可以带60千瓦左右的负荷。以铜线为例:查额定载流呈表可知,35平方的电缆,每平方额定载流星为2.7A左右。计算出35平方的电缆的额定电流为:2.7A*35平=94.5A。
三相供电系统的容量计算:W=VA*根号3;则:W=380V*94.5A*1.732=62.2千瓦。
咨询记录 · 回答于2024-01-16
4✘35+1的铝芯电缆线可以带多少千瓦
您好,为您解答。4✘35+1的铝芯电缆线可以带60千瓦
您好!以下是35铝芯电缆能带多少千瓦的计算:
根据三相电机计算公式,1.732x电压(380伏特)x电流(105安培)x负载功率因数(0.85),可以得出铝芯电缆最高可以带55.2千瓦。考虑到安全因素,该电缆可以承受的电流是120安培,通过计算得出120x380x1.732x0.9=71081.28。因此,35铝芯电缆可以带约60千瓦的负荷,一般可以带552千瓦。
此外,4-35+1*16的铜芯电缆线也可以带约60千瓦的负荷。以铜线为例,查额定载流呈表可知,35平方的电缆,每平方额定载流星为2.7A左右,计算出35平方的电缆的额定电流为:2.7A*35平=94.5A。再根据三相供电系统的容量计算公式:W=VA*根号3,计算出W=380V-94.5A*1.732=62.2千瓦。
希望以上信息能对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要帮助,请随时告诉我。