20的梁钢筋搭接长度是多少?
1个回答
关注
展开全部
亲,很高兴为您解答。
搭接长度=1.4*736=1031mm
计算过程如下:
一个工程的抗震等级是2级抗震,框架柱的纵筋是三级20的钢筋,混凝土强度等级为C35,计算这根柱的纵筋搭接长度。
先计算柱的ê固长度。
由于三级钢筋和C35两个条件可查处非抗震基本ê固长度为32d
咨询记录 · 回答于2022-05-10
20的梁钢筋搭接长度是多少?
亲,很高兴为您解答。搭接长度=1.4*736=1031mm计算过程如下:一个工程的抗震等级是2级抗震,框架柱的纵筋是三级20的钢筋,混凝土强度等级为C35,计算这根柱的纵筋搭接长度。先计算柱的ê固长度。由于三级钢筋和C35两个条件可查处非抗震基本ê固长度为32d
由于直径是20的小于25,所以ê固长度修正系数为1。又由于抗震等级是二级的,所以抗震ê固长度修正系数为1.15。此柱子的ê固长度=1*1.15*32d=1*1.15*32*20=736。柱子的纵向钢筋搭接接头百分率一般为50%,所以搭接系数选择1.4。由以上条件可计算出此框架柱的搭接长度=1.4*736=1031mm。
1、当搭接接头的百分率为25%时,搭接长度修正系数为1.2,当搭接接头的百分率为52%时,搭接长度修正系数为1.4,当搭接接头的百分率为100%时,搭接长度修正系数为1.6。2、钢筋搭接接头的百分率,就是该区域有搭接接头的纵向钢筋截面积,除以该区域全部纵向钢筋的截面积。3、以上说的都是柱、梁等构件的搭接长度计算,剪力墙垂直筋搭接长度有所调整,换成了1.2LaE的ê固长度。