三相四线漏电断路器一接零线就跳闸怎么回事
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-24
三相四线漏电断路器一接零线就跳闸怎么回事
很有可能是因为用的不是三相四线空开而是三相四线漏电保护器。且零线对接地有电流。第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。注意事项:漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器