160KW 380v需要多大的电缆啊?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-06-08
160KW 380v需要多大的电缆啊?
160KW需要用35平方的铜电缆,380V三相160KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,160KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。