使用两个补偿电容柜两个控制器使用一个采样电流互感器怎样接线

1个回答
展开全部
摘要 在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
咨询记录 · 回答于2022-04-18
使用两个补偿电容柜两个控制器使用一个采样电流互感器怎样接线
您好,亲,为您解答问题打字需要一点时间,麻烦请稍等片刻,我这边会马上回复您~
我要的是电路图
并联还是串联,
一个互感器采样,接二个补偿器
我这边看下,稍等
您好,亲,很高兴为您解答。将两个控制器的电流测量输入端子当做一个电流表的内阻,将两个内阻串联之后连接到电流互感器的两个输出端即可。
将两个控制器的电流测量输入端子当做一个电流表的内阻,将两个内阻串联之后连接到电流互感器的两个输出端即可。
电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。希望我以上的回答能对您有所帮助~ 如果您感觉到满意的话,麻烦请给个赞哦~
我要问的是,如和接钱图,一个互感器接两个电容补偿器,你发个接线图给我,是不是两个电容拒补偿串联接到互感器对吗?能不能用
亲,我为您查到就是这些相关资料。一般使用一个补偿控制器,另一台电容柜受控于这个补偿控制器。若 两个控制器一个采样电流互感器,电流应串联、电压应并联。
般情况,补偿控制器的电流采样,要么是用一个互感器采一个相的电流(两条线),要么用三个互感器采三个相的电流(4条线或6条线)。很少用两个互感器的。所以如果没办法成功的话,那你可能得找厂家的说明书来看看。找不到说明书,建议上网去搜索生产厂家的网站去下载吧。
希望我以上的回答能对您有所帮助~ 如果您感觉到满意的话,麻烦请给个赞哦~
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200