如果一款plc只支持npn或者pnp中的一种传感器,如何把npn和pnp传感器混接进这款
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-07
如果一款plc只支持npn或者pnp中的一种传感器,如何把npn和pnp传感器混接进这款
亲,您好很高兴为您解答:如果一款plc只支持npn或者pnp中的一种传感器,如何把npn和pnp传感器混接进这款答,亲:方法一:NPN传感器利用中间继电器转接方法二:大家在设计的时候- -般把200PLC的输入端[M]统一接24V-,其实, 200PLC同样可以引入-信号输入,把1M的接24V+,I0.0-0. 7统-接NPN传感器,把2M接24V-,把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进PLC的目的。当然在设计图纸上一定要分清楚不要混。原因很简单,200PLC 支持两种信号接入,内部是双向二极管采用光电隔离进行信号传输的。