变压器型号为SCB10-8000/35/10中的10的单位
1个回答
关注
展开全部
在变压器型号SCB10-8000/35/10中的10的单位指的是变压器额定电压,即变压器在正常工作条件下的输入电压为10000伏特,耐压等级为35KV/10KV。
咨询记录 · 回答于2023-01-05
变压器型号为SCB10-8000/35/10中的10的单位
在变压器型号SCB10-8000/35/10中的10的单位指的是变压器额定电压,即变压器在正常工作条件下的输入电压为10000伏特,耐压等级为35KV/10KV。
怎么求变压器额定电流
求出的单位是什么?
可以根据变压器容量、额定电压和损耗来计算变压器额定电流,具体公式为:I=√(S2-P2)/RT。其中S为变压器容量,P为损耗,R为额定电压,T为变压器频率。
根据公式计算出来的结果单位为安培(A)。
亲,不支持图片做题的
5、 (20分)某办公楼地下一层,地上人层。总建筑面积3850平方米。建筑高度9286米。展现局形机房量,地下一院的用电负有有:清防水泵配电箱XFBAT)、生活水泵配电和(SHAT)、排烟风机配电箱(PYAT)、地下室正营照明智血箱(-IAL)、变配电空配电箱(PDAT) 1一层至人层的用电负荷有,办公限明用电(每层收置个配电箱IAL-8AL) ↓0国室内机用电(每层设置一个配电箱1AP 8AP)、应急照明(2层和5层各设置一个配电箱2ALE、SALE) 。一亿没有清红国照售控制室配电箱(XFAT) 1机房层用电负荷有:空调室外机配电箱(KTAP,容量大)、电梯机房配电阳(DTAT)、酒面电松配电箱(XFDTAT)。所有负荷由没置在地下一层变配电室的低压配电柜供电。 其中,地下室正常照明、办公照明用电。空调为三级负荷,其余为二级负荷。请问:(1)电源如何设置才能满足上述各种负荷的用电要求1(2)该大楼的低压配电系统采用哪种接地型式比较合理?请画图设明原因1(3)此处变压器采用哪种联结组别更合适?为什么?(4)绘制该建筑的配电干线系统图,并说明每类设备的接线形式。
(1)可以设置单相电源,三相电源或多相电源,根据负荷要求来定制,以满足上述不同负荷的用电需求。(2)本例中,建议采用TT接地型式,也可以采用TN-C接地型式。因为在低压供电系统中,TN-C接地型式的保护性优于TT接地型式,但TT接地型式所需的设备更少,更容易被安装和维护。(3)此处变压器采用Yy0-11联结组别更合适,因为该联结组别使电流和电压能够平衡地分配到各相,能够有效地降低不平衡电流,保证系统的稳定性。(4)可以在低压配电室设置总开关和断路器,进行配电控制;低压配电系统采用立式接线柜,分别将各类负荷用电按功率、电压等要求,分别接入合适的线路接线,后者采用单线作干线,多线作支线;相同负荷的接线形式采用双连接方式,用于连接各个空调房、办公照明等负荷的配电箱。