校验一差压变送器,量程范围0-64kpa,计算出压力的25%,50%,100%所对应的输出电流值。(变送器设置为开方)

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-07-24
校验一差压变送器,量程范围0-64kpa,计算出压力的25%,50%,100%所对应的输出电流值。(变送器设置为开方)
,针对您提出的校验一差压变送器的问题,根据提供的信息,进行计算如下:1. 变送器量程范围是0-64kPa2. 设置为开方输出3. 需计算25%、50%、100%范围时的输出电流4. 开方输出公式:I = Imin + (Imax - Imin) * √P/Pmax其中:Imin = 4mA, Imax = 20mA (一般设定)P = 所求压力值Pmax = 全量程的最大压力值64kPa5. 带入数值进行计算:25%时,P = 0.25 * 64 = 16kPaI = 4 + (20 - 4) * √16/64 = 8mA50%时,P = 0.5 * 64 = 32kPaI = 4 + (20 - 4) * √32/64 = 12mA 100%时,P = 64kPa I = 4 + (20 - 4) * √64/64 = 20mA6. 综上所述,该差压变送器在量程为0-64kPa时,25%范围输出电流为8mA,50%范围输出电流为12mA,100%范围输出电流为20mA。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消