摘要 # 运行状态
电气设备均处于合闸接通位置,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。
# 热备用状态
该电器设备已具备运行条件,但该设备尚未带电;连接该设备的各侧均只有一个断开点;且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。
# 冷备用状态
连接该设备处于断开位置,且继电保护、自动装置及控制电源退出运行;连接该设备的各侧均无安全措施,该设备各侧均未带有电压的状态。
# 检修状态
电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。
电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行,但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。
咨询记录 · 回答于2023-12-25
正确连接线路,通电之前各可调仪器应处于怎样状态
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
运行、热备用、冷备用、检修四种状态。
# 运行状态 电气设备均处于合闸接通位置,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 # 热备用状态 该电器设备已具备运行条件,但该设备尚未带电;连接该设备的各侧均只有一个断开点;且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 # 冷备用状态 连接该设备处于断开位置,且继电保护、自动装置及控制电源退出运行;连接该设备的各侧均无安全措施,该设备各侧均未带有电压的状态。 # 检修状态 电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。
扩展资料 根据不同的运行条件,可以把电力系统的运行状态分为正常状态、不正常状态和故障状态。 又可细分为: 1. 正常运行状态:满足电力安全运行等式和不等式约束条件,是经济运行调度的基础。 2. 警戒状态:满足等式和不等式约束条件,但不等式约束已经接近上下限,以安全调度为主。 3. 紧急状态:不等式约束遭到破坏,等式约束仍能满足,系统仍能同步运行。 4. 系统崩溃:不等式、等式约束同时不满足,系统将解列成几个独立的小系统。 5. 恢复状态:使崩溃后的若干个小系统向并列的大系统运行状态过渡。