问一下塔吊一按总起就跳闸是什么原因

1个回答
展开全部
摘要 塔吊一按总起就跳闸,说明是控制回路短路故障。 说明启动回路是没有问题。 故障出在总接触器的主保回路。 用万用表测量自保回路的控制线。
咨询记录 · 回答于2022-04-13
问一下塔吊一按总起就跳闸是什么原因
塔吊一按总起就跳闸,说明是控制回路短路故障。 说明启动回路是没有问题。 故障出在总接触器的主保回路。 用万用表测量自保回路的控制线。
也可能是过载引起的,不排除有漏电的可能
请问你塔吊一起动就跳总开关是什么原因引起
线路短路、接地
它不另东西也跳闸
工作电源电压过低或压强较大
电源408是正常的
那是不是塔吊主线路短路呢
漏电了没有
没漏电
开始另了几十钩都没跳过
故障出在总接触器的主保回路。 用万用表测量自保回路的控制线。
以前也跳过隔三差五跳一次。现在是一起动就跳
肯定是线路的问题,建议亲亲排查线路,修复,主线路短路了
希望对您有帮助,望采纳[比心]