摘要 电磁流量计的电极污染或覆盖造成的饿测量零点不稳和输出晃动。首先,电磁流量计零点不稳的概念:电磁流量计零点是指当测量管道内充满测量介质,即满管状态下,保持测量管内流体介质静止情况下,电磁流量计显示部分显示值应该为0,如果不为0,则说明出现了零点漂移的现象,也就是零点不稳。电磁流量计零点不稳的后果是电磁流量计的测量值会出现较大的输出晃动,将严重影响流量计的测量性能,客户可以通过零点修正功能对其进行修正,具体方法请参考:电磁流量计零点修正意义及方法电磁流量计厂家经过无数的案例总结出,电极的污染和覆盖也会导致流量计的零点不稳和输出晃动,可以通过如下的办法去判断流量计零点不稳是否由电极问题引起,具体如下:测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次
咨询记录 · 回答于2021-11-25
E+H电磁流量计零点为什么设置不了?
亲,您好!您的问题我这边已经看到了,正在努力整理答案,稍后五分钟给您回复,请您稍等一下~
电磁流量计零点不稳定的原因1、与流体介质有关。如果管道未充满液体或液体中含有气泡则会造成零点不稳定,工况正常后输出值就可恢复正常;2、流量计前截止阀不严,测量管道内测量流体介质存在微小流动;3、可能是仪表接地不良导致,仪表接地线不要连接在电机、电器等公共接地线或上下水管道上。转换器已经通过电缆线接地的不要再进行接地,避免电位不同引起干扰;4、液体若含有固相或在测量管内壁积聚结垢等,均有可能导致零点不稳定。因此需要定期对内壁的沉积垢层进行清洁;必要时进行重新调零;5、仪表的绝缘性没有达到要求。事实上仪表绝缘性不佳往往是由信号线路绝缘弱或信号传输线路的接线端子接触不良导致,弱的仪表绝缘性会进一步造成零点不稳定。电磁流量计零点不安稳的解决办法一、先打扫检查:检查程序检查零点电磁流量计不安稳的流程。先按流程悉数考虑作开端查询和判别,然后再逐项翔实检查和试打扫缺点。流程所列检查项口次第的先后原则是:(1)可经查询或问询了解毋须较大操作的在前,即先易后难;(2)按以前现场修理经历,出现频度较高而往后或许出现概率较高者在前;(3)检查本身所需的先后需求。若经开端查询确队足后几项缺点缘由,亦可提前作翔实检查。二、电磁流量计传感器按地不完善受杂散电流等外界烦扰:管道杂散电流等外界烦扰影响首要电磁流量计出色的接地保护,一般需求接地电阻小于1000,不要和具他电机电器共用接地。有时候环境条件较好,电磁流量计不接地亦能正常作业,但是一旦出色环境不存在,表面会出现缺点,届时再作检查会带来堵多费事。流量传感器邻近的电力设备情况的改动(如漏电流增加)构成按地电位改动,电会导致电磁流量计零点改动。三、电磁流量计液体方面(如液体电导率均匀性,电极污染等疑问)的缘由;液体电导率改动或不均匀,在停止时会使零点改动,活动时使输出晃动。因此流量计方位应远离写入药液点或管道化学反应段下流,流量传感器**装在这些场所的上游。液体若含有固相,或杂质堆积测量管内壁,或在测量管内壁结垢,或电极被油脂等污秽等等,均有或许出现零点改动。因为内壁表面结垢和和电极污秽程度不或许完全相同和对称,损坏厂初始凋谢设定的平衡情况。活泼方法足根除污秽和堆积垢层;若零伙改动不大也可检验从头调零。四、电磁流量
就是单纯的设置里面零点设置不了
有设置选项,零点为8,现在设置不到0,该怎么设置
电磁流量计的电极污染或覆盖造成的饿测量零点不稳和输出晃动。下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消