地下室的柴油发电机房、储油间地面做法有什么要求?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-26
地下室的柴油发电机房、储油间地面做法有什么要求?
您好亲很高兴为您解答:地下室的柴油发电机房、储油间地面要求:1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3、采用独立防火分隔,单独划分防火分区。柴油发电机房应符合下列规定:1、宜布置在首层或地下一、二层。2、不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。3、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4、机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。5、应设置火灾报警装置。6、应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适