漏电保护器上端有电,推上闸后上端就没电了?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-06-23
漏电保护器上端有电,推上闸后上端就没电了?
漏电保护器上端有电,推上闸后上端就没电了?您好亲,先检查一下漏电保护开关,即,将漏电保护开关合上,再按一下漏电保护开关上的一个试验按钮,如果有电及漏电保护开关是好的,这时漏电保护开关会跳闸,如果不跳闸有可能是漏电保护开关坏了,或这路电的电源没有了。这时要检查一下漏电保护开关的进线端子,用电压表测量一下是否有220V的电,测量时要注意,一定要单手握双表棒去测量,不可双手分别拿表棒去测量。如果有电,说明漏电保护开关坏了,需要更换漏电保护开关。如果没电说明上一级的电闸有问题,没有把电送过来。如果你对电不了解就千万不要去接触,那是要伤人的,应该请专业的维修人员来处理。可能是里面的元件烧坏了。用测电笔测试一下,看进线端是否有电,如果有电,那就是开关的问题。看一下是不是漏电保护开关里面的元件损坏,如果是元件损坏,则更换元件。看一下线路有没有短路。希望可以帮到您哦。如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消