1个回答
关注
展开全部
如果有上位机、DCS、PLC等控制系统的话建议用控制系统实现,方便、安全、可控制连锁投切、检修方便。组态实现方法:将A水泵停止信号and(和,与,逻辑的一种)连锁投入信号,其结果为B水泵的一路启动信号(另一路为远控启动),B同A
如想直接通过电气连锁实现:将A水泵回路主接触器的常开辅助触点并联入B水泵的启动控制回路,B同A。如需外界可以控制连锁投入,可加一自保持式按钮(按了不会自动弹起来那种,要弹起来需再按一次),将A水泵接触器常开点串联按钮的常开点之后并联入B水泵启动控制回路。
咨询记录 · 回答于2022-01-13
排污泵控制箱有两台水泵接线端子只接了一台水泵只要开自动为什么会切到别一台
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
一号泵出现问题无法启动的情况下,会超电流,热继电器就会保护,此时热继电器的常开点闭合,一方面可以接故障灯,另一方面可以利用此常开点并入2号泵的接触器启动信号,使2号水泵运行。
就是说我把浮球和水泵一接到2号泵上就行了,
如果有上位机、DCS、PLC等控制系统的话建议用控制系统实现,方便、安全、可控制连锁投切、检修方便。组态实现方法:将A水泵停止信号and(和,与,逻辑的一种)连锁投入信号,其结果为B水泵的一路启动信号(另一路为远控启动),B同A如想直接通过电气连锁实现:将A水泵回路主接触器的常开辅助触点并联入B水泵的启动控制回路,B同A。如需外界可以控制连锁投入,可加一自保持式按钮(按了不会自动弹起来那种,要弹起来需再按一次),将A水泵接触器常开点串联按钮的常开点之后并联入B水泵启动控制回路。