编制一盏指示灯亮灭的PLC控制程序,要求:按下启动按钮,指示灯立即点亮;按下停止按钮,指示灯闪烁3
1个回答
关注
展开全部
友情提示:以三菱FX系列PLC来说,建议采用辅助继电器M0,启动按钮X0串联T0常闭接通M0,M0辅助常开与启动按钮并联自锁;M0辅助常开去控制T0线圈;M0辅助常开去控制输出Y0;END,编程结束。分析:按下X0,M0线圈得电:1,自锁,2,接通时间继电器计时,3,接通Y0灯亮。T0时间到:1、Y0断电自动关闭;2、断开M0,为下次启动做准备。
咨询记录 · 回答于2022-11-24
编制一盏指示灯亮灭的PLC控制程序,要求:按下启动按钮,指示灯立即点亮;按下停止按钮,指示灯闪烁3次后熄灭。列出输入输出接口的分配表,编制PLC控制程序
1、按键按下后置位一个标志位。用这个标志位去控制下面的计数器。2、用CPU的始终MB0来做状态变化频率。M0.3是500MS,2HZ3、用一个单向加计数器和整数比较器,加1等于1的时候置位Q14、以此类推,计数到9的时候,清除计数器的初值,并且将Q1-Q7,5、以此类推,最后计数到Q1的时候第一次循环结束。6、全部复位计数器和输出 Q1-Q87、重复2次后,全部置位Q1-Q89、按下停止按钮后,复位标志位、计数器、Q1-Q8