
威乐增压泵不停机不启动什么问题
1个回答
关注

展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-11
威乐增压泵不停机不启动什么问题
威乐增压泵不停机不启动
问题:
您好!
1. 停机压力值设置太高:
若停机压力设置太高,增压泵不管有没有人用水均不能达到设置压力值,不停机也是正常的。
解决方法:若有指针压力表,先看下目前不停机时指针压力的显示位置,记下此压力值,接着查看下相应设置的停机压力值是多少,把设置的停机压力值进行调低再试下。
2. 单向阀反漏水:
单向阀的用途是让增压好的水压不再回流造成压力降低,若是单向阀密封差造成漏水,始终不能达到设置的上限值,也会造成水泵不停机。
解决方法:先把增压泵增压至对应数值,记下此数值,接着关其电源,看下指针是否会降低,若下降说明漏水。若是无压力表的,只能停机一阵后,开启龙头看水压是否明显下降。
3. 其它用水的管网有漏水:
其它管网用水点漏水同样会造成压力一直降低而达不到设置的停机压力值。
解决办法:此种可能性较小,不过还是观察下有没有漏水的地方。
4. 控制器或传感器故障:
若是经过这三个步骤之后故障还是没有解除,那或许是增压泵的控制器或传感器故障。
解决办法:此种专业性很强,通常无厂家指导别轻易测试,或许有触电的危险。所以,面对这种情况,必须找专业的维修人员来处理。
如果问题仍然存在,请尽快联系售后服务人员或专业维修工程师进行进一步的检查和维修。