摘要 (1) 新建简单plc示例程序,建立外部输入点X0, X1,辅助继电器M0,外部输出点Y0,数据寄存器D0,D1。
注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。可借助辅助继电器控制输出,如程序示例。
(2) PLC通讯参数设置:MITSUBISHI FX系列 PLC通讯波特率支持自适应功能,在GX Developer里无需进行通讯参数设置,其固定默认参数有数据位:7位,校验位:偶校验,停止位:1位。
(3) EB8000软件, PLC设备属性通讯参数设置:接口类型选择RS-485 4W,通讯波特率可设9.6 kbps 或19.2kbps;其他默认参数不可修改,否则无法通信。
(4) 通讯线制作:EB8000软件,说明——帮助主题——PLC连接手册,可查询通讯线接法。
咨询记录 · 回答于2024-01-17
mt6100i触摸屏与三菱fx2n通信接线
(1) **新建简单PLC示例程序**: * 建立外部输入点:X0, X1 * 辅助继答和电器:M0 * 外部输出点:Y0 * 数据寄存器:D0, D1 * 注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。可借助辅助继电器控制输出,如程序示例。 (2) **PLC通讯参数设置**: * MITSUBISHI FX系列 PLC通讯波特率支持自适应功能,在GX Developer里无需进行通讯参数设置。 * 其固定默认参数有:数据位:7位,校验位:偶校验,停止位:1位。 (3) **EB8000软件、PLC设备属性通讯参数设置**: * 接口类型选择RS-485 4W,通讯波特率可设9.6 kbps 或19.2kbps。 * 其他默认参数不可修改,否则无法通信。睁拿 (4) **通讯线制作**: * EB8000软件,说明——清早盯帮助主题——PLC连接手册,可查询通讯线接法。
链接线!线序
**三个串口都是威纶通的HMI自带的,选择哪个都可以实现通讯**。在软件中设置好要使用的串口,然后按照图形制作扒册好数据线,设定好通信参数,就可以通信了。 **如何保养汽车**: 1. 发动机尽量用好的机油。 2. 不要忘记更换皮带。 3. 自动变速器换油须由专业人员操作。 4. 自动波不需谨游要春晌宏换档。 5. 机油黏稠度不是越大越好。
参考一下这个接线