有一教室长11.5m、宽6.5m、高3.6m,照明器离地面高度为3.1m,课桌的高度为0.8m。室内顶棚、墙面均为大白粉刷,顶棚有效反射比取70%,墙壁有效反射比取50%。要求课桌的实际平均照度为150lx,若采用GC1-A-1(150W)型照明器,试确定所需的灯数及灯具的布置方案。
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-04-20
有一教室长11.5m、宽6.5m、高3.6m,照明器离地面高度为3.1m,课桌的高度为0.8m。室内顶棚、墙面均为大白粉刷,顶棚有效反射比取70%,墙壁有效反射比取50%。要求课桌的实际平均照度为150lx,若采用GC1-A-1(150W)型照明器,试确定所需的灯数及灯具的布置方案。
教室长度为 11.5m,宽度为 6.5m,高度为 3.6m照明器离地面高度为 3.1m,课桌高度为 0.8m室内顶棚反射比为 70%,墙壁反射比为 50%要求课桌的实际平均照度为 150lx计算过程:教室面积 = 11.5 * 6.5 = 74.75 平方米照明范围高度 = 3.1 + 3.6 = 6.7m有效照明高度 = 6.7 - 0.8 = 5.9m采用 GC1-A-1(150W)型照明器,其光通量为 9400lm要求平均照度 150lx,计算如下:150lx * 74.75 平方米 = 11175lm所需光通量 = 11175lm每个灯具光通量为 9400lm,所以需要:11175lm / 9400lm = 1.19 灯 (约需要 2 盏)对照明器的布置方式,可以考虑:将 2 盏灯装在顶棚的中心,以确保均匀照度将 1 盏灯安装在教室左侧,1 盏灯安装在右侧,以补充墙壁没有直接照射到的部分可以将灯具垂直安装,也可以安装在墙壁上,以节省空间和避免重影综上,要达到课桌平均照度 150lx,需要安装 2 盏 GC1-A-1(150W)型照明器。对灯具的布置,可以考虑在顶棚中心,左右侧或者墙壁上安装,以确保均匀的光照度。