一台1250KvA变压器一个月,损耗多少度电?
1个回答
关注
展开全部
一台1250KvA变压器一个月,损耗多少度电?您好亲,我们这里有一台1250KVA的变压器,进线是10KV,出线是400V,一个月用电10-15万度左右,高压测电表与低压侧电表的度数相差2000度左右,这样的损耗大吗,具体怎样计算变压器损耗,谢谢。最佳答案2000/100000=2%左右.损耗不算高.但根据你说的月用电10-15万度左右.负载比较小.变压器的额定电流1250000/400/根号3=1800A左右。希望可以帮到您哦。我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!
咨询记录 · 回答于2022-08-16
我这边没有低压测电,高压测电是十万度左右,那么这个月损耗是多少
您好亲,高压计量与低压之间主要是存在变压器的损耗变损受变压器型号、用电负荷情况等因素的影响在2%~5%所以尽量能两侧装表以解决变损分析困难希望可以帮到您哦。我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!