abb变频器f0010故障F0010故障怎么解决
ABB变频器故障代码:0001
原因:输出电流超过了跳闸值
措施:检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电机电缆(包括相序)。
ABB变频器故障代码:0002
原因:中间电流直流电压过高。200 V变频器中间电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V 变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V
措施:检查过电压控制器,检查输入电源的稳态和瞬态电压。,检查制动斩波器和制动电阻( 如有)。如果使用了制动斩波器和制动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能。
ABB变频器故障代码:0003
原因:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。
措施:检查周围环境条件。检查冷却空气流量冷却风机吗,检查电机功率和变频器功率。
希望可以帮到您哦。