摘要 亲亲~很高兴为您解答,我的解答如下国家电工手册电线直径与载荷的关系是导线的截面积与载荷量不完全成正比八首先根据功率计算电流,单相交流电电热电器的电流计算公式:1=P/220;三相电热的是:1=P/380x1.73;单相电机电流计算公式: 1=P/220×1.73xCos•n;三相电机电流计算公式: 1=P/380×1.73xCos$•n。16平方铜芯线的截流量是83A,如果是用在单相电热中就是 83Ax220V=18.26千瓦;用在单单相电机中就是 83x220x1.73x0.75×0.75=17.77千瓦;25平方......109A.(Cos¢与n分别是功率因数和效率,在单相中分别取0.75,在三相中分别取0.85。 )
咨询记录 · 回答于2022-09-25
国家电工手册电线直径与载荷的关系
要数据
1.5 4 6mm2
亲亲~很高兴为您解答,我的解答如下国家电工手册电线直径与载荷的关系是导线的截面积与载荷量不完全成正比八首先根据功率计算电流,单相交流电电热电器的电流计算公式:1=P/220;三相电热的是:1=P/380x1.73;单相电机电流计算公式: 1=P/220×1.73xCos•n;三相电机电流计算公式: 1=P/380×1.73xCos$•n。16平方铜芯线的截流量是83A,如果是用在单相电热中就是 83Ax220V=18.26千瓦;用在单单相电机中就是 83x220x1.73x0.75×0.75=17.77千瓦;25平方......109A.(Cos¢与n分别是功率因数和效率,在单相中分别取0.75,在三相中分别取0.85。 )
电工手册电线1.5 4 6mm2的载荷
亲亲~很高兴为您解答,我的解答如下1.5平方的铜电缆一般用作控制,如果用在三相电机上,3KW以下没问题。4.6的铜芯电线安全载流量就13安左右,用在3相、额定电压380伏的负荷设备上确实是6千瓦左右(P=根号3xUIx功率因数=1.732x380x13x0.8=6800瓦),如果用电设备离电源很近是可以带6千瓦负荷的,但距离远了就带不起6千瓦负荷了(线损就比较大,电压降就要超过规定的5%范围)。用在220伏的电器负荷上,只要平均分配3相负荷也可以合计带6千瓦的电器(3根接A、B、C相线,1根接零线);也可以2根接火线、2根接零线,可以带P=2x220x13x0.9=5100瓦。