变压器1000va负载200A电容补偿不投入正常吗
功率因数在0.33~0.6之间证明你的用电量并不小。16组的分组也应该是合理的。如果投不上应首先检查一下控制器,看看是不是控制器没有设置好,或者根本就坏了。如果是控制器的问题就重新设置一下控制器或者换一个就行了。如果控制器没问题那就应考虑一下谐波的问题。因为如果当系统中谐波含量较大时投入电容器会将谐波电流放大,电流大了电容自然就投不上去了。如果是这种情况就要安装一套滤波补偿装置了。如果你的电容柜内主要元器件规格合适的话也可以进行改造,这样花的钱能少点。