2.2千瓦电机应配多大的空气开关
1个回答
关注
展开全部
2.2千瓦电机应配多大的空气开关,亲亲你好,如果是用220V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配c16A的空气开关。如果是用380V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配c6A的空气开关。
咨询记录 · 回答于2022-11-06
2.2千瓦电机应配多大的空气开关
2.2千瓦电机应配多大的空气开关,亲亲你好,如果是用220V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配c16A的空气开关。如果是用380V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配c6A的空气开关。
亲亲你好,2.2千瓦需要10A的空开如果是用220V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配10A的空气开关。如果是用380V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配4A的空气开关。
亲亲你好,1,2.2 kw水泵电机用多大的空开,需按电压等级不同来分别分析。2,如果2.2 kw水泵电机是220伏电压等级,那么2.2 kw水泵电机的工作电流约为10安培左右,考虑启动电流增大因素,用16-20安培的空气开关就可以了。
亲亲你好,计算方法如下:1、单相220V:2.2千瓦=2200瓦P=UII=2200÷220=10A2、三相380VP=1.732UI×0.85I=2200÷(1.732×380×0.85)=3.933(A)根据功率和电压,计算电流,再选择空气开关。空气开关是保护电路,如果电流超过容许最大电流,就会自动跳闸,让人们检查电路出现这么大电流的原因,排除电路故障,保护电网的供电设备