照度怎么计算

1个回答
生活达人
活跃答主

2023-03-25 · 爱答题,多聊点生活
知道大有可为答主
回答量:7121
采纳率:100%
帮助的人:258万
展开全部
平均照度(Eav)=光源总光通量(N×Ф)×利用系数(CU)×维护系数(MF)/区域面积(㎡)(适用于室内或体育场的照明计算)。
利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3。
维护系数:一般取0.7~0.8。
照度系数举例:
1、室内照明:4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套。
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080Lux
2、体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT1000W金卤灯60套。
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40=1890Lux
照度标准值:
照度标准值按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000lx分级。lx(勒克斯)为照度单位。
照度标准值分级以在主观效果上明显感觉到照度的最小变化,照度差大约为1.5倍,该分级与CIE国际发光照明委员会标准《室内工作场所照明》S008/E--2001的分级大体一致。
夏季在阳光直接照射下,光照强度可达6万~10万lx,没有太阳的室外0.1万~1万lx,夏天明朗的室内100-550lx,夜间满月下为0.2lx。
白炽灯每瓦大约可发出12.56lx的光,但数值随灯泡大小而异,小灯泡能发出较多的流明,大灯泡较少。荧光灯的发光效率是白炽灯的3~4倍,寿命是白炽灯的9倍,但价格较高。