你好,很高兴为您解答; UPS故障: 1. 代码11:电池电路断开。此代码表明电池电路上的QF1开关已断开或电池电路已断开。通过测量QF1线上的电压可以检测到此错误。UPS开机且充电器停止时,您可以在此时测量电池电压。电池电压<120V(对于COGONT<07或COJONT<03) 或 电池电压<160V(对于COGONT≥07或COJONT≥03))显示此代码并每2分钟进行测试,直到出现故障。如果现象测试结果异常,请每12小时检查一次。 2. 代码12:电池需要测试。当电池寿命计数器中记录的电池寿命结束,自动电池测试(开路电压测试)失败或电池自动测试(部分放电测试)失败时,将显示此代码。该错误很容易记住,只能通过“Soft-tunor”的“命令”菜单中的“重新初始化”解决。 3. 代码13:电池电压低的预警。当电池备用时间即将结束时,将显示此警报代码。如果设置了备份时间计算器功能,并且负载恒定,以确保备份时间计算器的计算精度,则使用备份时间计算器计算出的剩余备份时间为报警前时间设置。