150千瓦的功率应该用多大的三相四线铝电缆。要配多大的空气开关
1个回答
关注
展开全部
按照你提供的负荷来计算,假如全接入一个配电箱,进线的电流约300A,而铝芯电缆VLV-2*240+1*120的载流量不够。选铜VV-2*240+1*120的话还可以。
如果你这个开关选择的就是配电屏内这一回路的总开关,那么你可以根据进线电流来选择空气开关的额定电流,考虑余量的话,至少400A以上。这个负荷很大了,建议多做几个配电箱,每个配电箱多几个回路来控制。这样每个分回路的电流会小很多,电缆也不用选很大。
咨询记录 · 回答于2021-06-19
150千瓦的功率应该用多大的三相四线铝电缆。要配多大的空气开关
您好,我是小马老师,很高兴为你解答问题,正在整理答案,大约需要五分钟哦,请稍等一下~。
