以北京利达的设备为例,感烟探测器,2芯,信号二总线、声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线,消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。在施工开始前,明确设备厂家,由厂家技术员指导一下,各个厂家的设备之间有细微差距,避免返工。