星三角降压启动,角接的启动电流是星接启动电流的()倍
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-07
星三角降压启动,角接的启动电流是星接启动电流的()倍
星三角降压启动,角接的启动电流是星接启动电流的()倍你好亲,3倍角接线电流是星接线电流的三倍(根号三乘以根号三),即星接启动电流是角接启动电流的三分之一。三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压。星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z,对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z,= I(相)/√3,= I(线)/√3/√3,= I(线)/3,即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3。每相绕组的阻抗不变,三角形连接时,相电压是星接的根号三倍,因此流过绕组的电流是星接时的根号三倍。角接线电流是相电流(绕组电流)的根号三倍,而星接的线电流等于相电流(绕组电流)。希望能帮助到您!