机房湿度范围
1个回答
展开全部
国家把计算机机房分为A类、B类、C类和D类,对四类机房的要求不一样,各项建设标准和运行指标要求依次降低。不同类型的机房,正常温、湿度范围和可接受的温、湿度范围都不一样。那么,机房温湿度监控系统的标准也不同。
1、A类机房正常温、湿度范围:温度10~25℃,湿度40~70%。可接受的温、湿度范围:温度10~26℃,湿度40~75%。
2、B类机房正常温、湿度范围:温度10~28℃,湿度30~70%。可接受的温、湿度范围:温度5~28℃,湿度30~80%。
3、C类机房正常温、湿度范围:温度10~30℃,湿度30~75%。可接受的温、湿度范围:温度5~30℃,湿度20~80%。
4、D类机房正常温、湿度范围:温度5~33℃,湿度20%~80%。可接受的温、湿度范围:温度0~35℃,湿度15%~85%。
机房湿度不合适的影响:
如果数据室的环境不合适,会对数据的处理和存储产生不利影响,可能会导致数据运行错误、停机,甚至系统频繁完全停机。