触探仪地基承载力计算公式
1个回答
展开全部
1、轻型触探仪地基承载力计算方法:轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入30cm的锤击次数,代用公式为:R=(0.8×N—2)×9.8,R—地基容许承载力Kpa,N—轻型触探锤击数。
2、重型触探地基承载力计算公式:ηMgH=Rd·A·e。式中:Rd一探头单位贯入阻力;e一每击贯入度;M一锤的质量;H一重锤落距;g一重力加速度;A一探头截面积。用贯人阻力Rd确定地基承载力时,多采用除以一个系数来估算。
触探仪的简单介绍:
触探仪主要用于检测地基承载力。主要由探头、触探杆及穿心锤3部分组成。工作原理主要是利用一定的锤击动能,对地基土作出工程地质评价。其操作程序如下:
1、贯入前,触探架应安装平稳,保持触探孔垂直。
2、贯入前,应使穿心锤自由下落,落距为76±2cm,将一定规格的标准贯入器打入土中15cm,再打入30cm,用后30cm的锤击数为标准贯入试验的指标N。
3、当触探长度大于2m时,锤击数应根据校正系数进行校正。