摘要 为您推荐海湾消防主机报总线故障解决方法:一、当有总线隔离器,确认是否动作。如动作,进一步分段排查(短路);二、如果没有总线隔离器,请找到对应回路滤波器,测出线端电压,故障时多数为零或偏低。拆线,测出线端电压,如仍然为零或偏低(小于16v),刚拆下进线,测进线电压,正常,则判断滤波器故障,不正常,则回路卡可能故障。三、确定主机内部无问题,测拆下的现场信号线,短路或断路或接地,分段查询。
咨询记录 · 回答于2023-06-30
海湾消防主机报总线故障怎么解决海湾回路线接上引起总线故障怎么解决
为您推荐海湾消防主机报总线故障解决方法:一、当有总线隔离器,确认是否动作。海湾产品一回路中部分设备接上总线后引起总线故障
海湾产品一回路中部分设备接上总线后引起总线故障,可能是不是回路总线的线路是不是出现故障了(比如短路),信号线故障,看看信号线电压是不是正常,24V范围区间。