要10个输入,32个输出怎么选配西门子plc s7-1200?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-02
要10个输入,32个输出怎么选配西门子plc s7-1200?
西门子S7-1200的输入和输出数量可以根据您的需求进行选配:
对于10个输入和32个输出的情况,您可以选择以下配置:
1. 选择S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC型号,该型号具有14个数字输入和10个数字输出。您可以再添加一个S7-1200 SM1223数字输出模块,该模块具有16个数字输出,以满足您的输出需求。
2. 选择S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC型号,该型号具有30个数字输入和16个数字输出。您可以再添加一个S7-1200 SM1223数字输出模块,该模块具有16个数字输出,以满足您的输出需求。
需要注意的是,选择不同的CPU型号和模块会影响您的PLC系统的价格和性能。建议您根据实际需求进行选配,避免不必要的浪费和复杂性。