7.2KW电机660Ⅴ电压最少用多少的电缆
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-08-19
7.2KW电机660Ⅴ电压最少用多少的电缆
您好,很高兴为您解答。用YJV-0.6/1KV 1*400 ,直流正负极各1根。 根据励磁电流的大小及考虑到1.1倍电流下长期运行等因素,直流电缆单极总载流量:440000/660×1.1=733.7A。 400mm²两根单芯在空气中敷设,环境温度30℃,导体温度70℃时,载流量为754A;导体温度90℃时,载流量为940A.希望可以帮到您哦!