消防栓水压标准规定

1个回答
展开全部
摘要 **消防栓水压标准规定**
*法律分析*:
1. 室内消火栓栓口压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
2. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,消防水枪充实水柱应按10m计算。
咨询记录 · 回答于2024-01-18
消防栓水压标准规定
# 消防栓水压标准规定 **法律分析:** 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1. 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
亲,您好,以下是相关扩展,希望对您有帮助: 城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa。但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施。 法律依据: 《中华人民共和国消防法》 第八条 地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施。 城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,应当调整、完善;公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者进行技术改造。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消