火灾剩余电流互感器消防线接哪里
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-06-06
火灾剩余电流互感器消防线接哪里
您好亲,根据您的问题描述,电流互感器的安装接线方法,1、剩余电流互感器穿线剩余电流互感器在穿线前应分清电网中的相线,N线以及PE线。相线和N线必须一同穿过剩余电流互感器,PE线不能穿过互感器。在系统中,如果N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负载不平衡,N线将有电流流过,探测器检测到电流信号,即发生误动作。不同回路间的N线不得多点相连或重复接地,否则会造成误动作,在系统试运行时出现漏电流值过大而出现报警,很大一部分均是由此类情况造成。如果PE线同N线及相线一起穿过互感器,也会造成监控探测器的拒动作或误动作。也并非所有的剩余电流监测都需要将相线穿入互感器内,TN-S系统的总剩余电流监测方法就可排除在外,它可只穿一根电缆线通过剩余电流互感器。这个方法的优势在于:可以选用小型的剩余电流互感器提高测量jing度;后期如果互感器出现故障时,维护方便。2、剩余电流互感器的安装位置剩余电流互感器应该安装在便于检修的地方,尽量远离强磁场。互感器的安装没有方向问题,互感器可以直接挂在线缆上,也可以固定在配电箱中。剩余电流互感器安装与开关断路器的上端或下端并不会影响被保护线路的监控。但为了以后检修方便,安装于开关的下端口处较好,在断电检修时不必将上级开关断电,只需本级开关断开即可检修。、剩余电流互感器接线注意事项1、在接线前务必分清电网中的相线,N线以及PE线,否则会出现问题,导致测量的数据不够准确,引起误报。2、相线和N线必须一同穿过剩余电流互感器,PE线不能穿过互感器,也会影响电路参数的偏差,需谨慎对待。3、若N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负载不平衡,N线将有电流流过,探测器检测到电流信号,出现误操作现象。4、如果PE线同N线及相线一起穿过互感器,也会造成监控探测器的出错报警,严重影响其工作的正常运行。5、不同回路间的N线不得多点相连或重复接地,否则会造成误动作,出现漏电电流值过大而出现报警,大部分是由此原因造成的。正确的接线方法才能够使得火灾监控探测器的正常运行,有效的预防电气火灾的发生。