西门子 s7–200 cn cpu224 cn 没有24v输出是什么问题

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-10-18
西门子 s7–200 cn cpu224 cn 没有24v输出是什么问题
亲,您好,很高兴为您解答:西门子 s7–200 cn cpu224 cn 没有24v输出是什么问题答一般PLC上电内置24V无输出。 2.故障原因: (1)内置24V连接负载超过额定容量,导致输出回路L1/L2电感烧毁; (2)使用内置24V连接感性负载时,未采取反向浪涌吸收措施,产生过高的反向冲击电流,导致内置24V输出回路损坏。 3. 注意事项:  (1)输出24V负载电流应小于0. 3A。  (2) DC24V 输出接感性负载时,应采取浪涌吸收措施。 (3)接线时防止DC24V输出端及扩展口的短路。西门子S7-200PLC 有电源输入220VAC,也有24VDC。输入电源是220VAC的PLC在模块里面有个电源模块,220VAC转换成24VDC输出,如果输出端无24V,应该是电源模块出问题了。