装修竣工验收报告书的内容
展开全部
委托人:
委托人联系电话:
被委托工程验收单位:
工程验收参验人员:
工程验收地址:
工程竣工验收依据:《家庭居室装饰工程质量验收标准》
此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。
房屋装修竣工验收结论:
一、该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图
③
⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。
依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
二、一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
三、一厅地砖空鼓率
20.
8,二厅地砖空鼓率12.5及卫生间墙砖空鼓率5.98(见委托单示意图
②⑩⒀),该项验收不合格。
依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5。
四、墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图
⑦),该项验收不合格。
依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
五、给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图
⑥),该项验收不合格。
依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
六、卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图
①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。
年月日。
委托人联系电话:
被委托工程验收单位:
工程验收参验人员:
工程验收地址:
