根据功率如何计算电缆线平方

1个回答
顾辰老师
2023-03-15 · TA获得超过1305个赞
知道小有建树答主
回答量:1089
采纳率:100%
帮助的人:15.9万
展开全部
计算方法为:先估算电机的额定电流,电机额定电流约等于电机功率的二倍。
例:8KW电机,额定电流Ie=8*2=16A。
铜芯电缆可按每平方毫米承受4安培电流估算(例:8KW电机,16A/4A=4(mm2))。
可选:VV-0.5KV3*4+1*2.5(mm2)的电缆。
据估算出的电机额定电流去查询相关手册,查得电缆长期允许的载流量,再根据电缆敷设的条件和环境温度适当加大导线的载面积。

电缆的安全要求:

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。
3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。