1600KVA变压器低压侧断路器整定值问题
1个回答
关注
展开全部
亲亲,1600kvA变压器应该设立专用高压开关控制柜,柜内设保护装置,并设:1、过电流保护,2、电流速断保护,3、轻重瓦斯和温度保护。
咨询记录 · 回答于2023-02-06
1600KVA变压器低压侧断路器整定值问题
变压器低压进线断路器整定
1600KVA变压器怎么设置三段保护
亲亲您好,1600KVA变压器低压侧断路器整定值1600KVA变压器低压侧断路器整定值: 电流=1600KAV/(1.73*380)=1600000VA/(1.73*380)=2433.8A 整定电流=2433.8*0.8.5=2058A 取2060A
亲亲,根据《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条要求:总进线断路器的过载长延时整定电流Izd1=K1*Ieb,其中K1为可靠系数取1.1(考虑整定误差),也就是过载长延时整定电流Izd1为变压器额定电流的1.1倍。
亲亲,1600kvA变压器应该设立专用高压开关控制柜,柜内设保护装置,并设:1、过电流保护,2、电流速断保护,3、轻重瓦斯和温度保护。
低压断路器三段保护一般有什么原则,时间一般取多少秒
0.85是功率因数还是变压器使用率
亲亲,负荷率在0.6以上的时候电力变压器更经济,一般75%~80%更合适。为了充分利用设备,提高功率因数,电力变压器不在轻负载下运行。
低压断路器三段保护一般有什么原则,时间一般取多少秒
亲亲,动作时间的误差率,国标中规定保护动作时间整定范围为:I段保护0.00S~30.00S;II段保护为:0.10S~30.00S。误差率不超过正负1.5%或正负40ms。