消防指示牌通电不亮断电亮是什么原因
1个回答
关注
展开全部
亲亲您好,很高兴为您解答消防指示牌通电不亮断电亮是因为:1、指示牌灯泡的寿命已经到了灯泡损坏了,需要更换新灯泡。2、接线电源的问题,需要检查和修理。
咨询记录 · 回答于2023-05-19
消防指示牌通电不亮断电亮是什么原因
亲亲您好,很高兴为您解答消防指示牌通电不亮断电亮是因为:1、指示牌灯泡的寿命已经到了灯泡损坏了,需要更换新灯泡。2、接线电源的问题,需要检查和修理。
亲亲,下面是给您的拓展哟通电不亮断电亮的原因是灯管老化损坏,电路故障电源线接触不良。建议检查灯管是否需要更换或修理电路和电源线,以便解决问题。
你好我的消防疏散指示灯经集中电源出来,如果不把220v的线去了,就亮,接是220伏就不亮
新的还没有用了
由于220V电源线接上后电路出现了问题,导致指示灯无法正常工作。
电路问题,
集中电源进线是220伏,经过电源箱出站口就是36伏,问题是只要进站口线正常接着,这个疏散指示灯就不亮
我这是还没有用,都是全新的
我知道亲亲
没有站字
就是整体线路有问题
了解亲亲
是集中电源箱线接错了,还是我买的疏散指示不对,可是疏散指示灯36伏全亮
电源箱接线,包括连接消防疏散指示灯的线路。
消防疏散指示灯是需要特殊的电源供电的,而不能像一般灯泡一样通过220v电源直接接入。需要使用集中电源来供电。