30千瓦电机怎样接线,能不能直接接在空开上,要不要交流接触器,多大空开和导线,谢谢
1个回答
关注
展开全部
30千瓦电机怎样接线,能不能直接接在空开上,要不要交流接触器,多大空开和导线,谢谢您好亲,如果是380V,导线电流密度是5A/MM²30KW要用10.725平方毫米的电缆和53.625安培的开关。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)。根据电压和功率,计算电流强度,在根据铜电缆电流密度,计算电缆截面积。希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-06-21
如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!