35mm平方铜线三相电能用多少千瓦
1个回答
关注
展开全部
35平方的国标铜线,可以安全载流160A左右,用三相380V的电气设备,最大可以使用80千瓦
咨询记录 · 回答于2022-03-05
35mm平方铜线三相电能用多少千瓦
35平方的国标铜线,可以安全载流160A左右,用三相380V的电气设备,最大可以使用80千瓦
90千瓦还是没问题的
35mm2的BV导线明敷设:可以带380V电加热器版96KW,也可以380V带电动机权80KW。35mm2的BV导线穿保护管暗敷设:可以带380V电加热器65KW,也可以带380V电动机55KW。
25平方的呢
25平方铜线380v可以带70.49KW。根据电工公式二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相功率计算公式是P=U×I×1.732×cosφ,其中:其中P为功率,U为电压,I为电流,1.732=根号3,cosφ是功率因数(一般按0.85左右选取)。P=U×I×1.732×cosφ =380*126*1.732*0.85=70488W=70.49KW。
70.49KW。
30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。
因此,因该选择10平方以上的电缆线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
不行
建议使用70平方的电线
再补一个铜的
30mm平方铜线