空调招标文件应该包含哪些内容
展开全部
1、基本情况:我局办公楼共12层,本次多联机空调招标为七层6个房间、八层6个房间所用,空调室外机放置在12层屋面(屋面现有400*400mm的混凝土墩,混凝土墩间距6m)。
2、空调面积:约300平方米。
3、空调要求:
(1)变频多联机空调(冷暖);
(2)同一空调系统室内、外机连接管最远长度≥150米,室内外机之间高度差允许≥50米,同一系统室内机高度差允许≥15米,冷媒管连接:从第一分歧管到本系统最远室内机距离允许≥40米,方便安装;
(3)本次招标项目要求夏季制冷、过度季节制热,投标方应参照招标图纸自行设计,负荷必须在160W/㎡以上,室内机采用暗装吊顶风管机,室内机静压值必须在30Pa以上;
(4)每个房间均设置一个线控器,采用线控器对房间温度调节和风速调整,带液晶显示并具备故障显示功能;
(5)空调室外机基础采用10#槽钢,安装在原有400*400mm间距为6m的混凝土墩上,不能破坏屋面防水;
(6)为方便大厦空调统一维保,优先考虑原大厦空调品牌;
(7)设备技术参数:
4、安装要求:按设计图安装,含空调内外机安装、铜管及冷凝水管安装和保温、信号线敷设,负责墙体铣孔、空调电源、线控器敷设、室外机10#槽钢基础、屋面防水破坏的恢复;负责拆除原有空调。
5、质量要求:供方负责安装调试,一次性验收合格。
6、工期:按甲方要求。
7、保修期:5年。
8、安全要求:施工期间造成的一切安全事故,责任由承包方承担。
投标企业资格要求
具有独立法人资格,并由公司授权经销商资格证书,空调安装资质三级以上证书。
中标单位应提供的资料
1、企业营业执照(复印件加盖公章);
2、税务登记证(复印件加盖公章);
3、制造商授权书;
4、企业法人证或法人授权书;
5、机电安装三级资质证书(复印件加盖公章);
6、具有建筑行政主管部门颁发的安全生产许可证,ISO9000认证。
7、安装调试方案和质量保证措施。
8、售后服务承诺书(质量保证期、维修等承诺)
9、施工方案。
招标是一项针对性很强,有计划有准备的重要活动,普遍运用的、有组织的市场交易行为,是贸易中的一种工程、货物、服务的买卖方式,相对于投标,称之为招标。招标是指招标人发出招标公告或投标邀请书,说明招标的工程、货物、服务的范围、标段(标包)划分、数量、投标人的资格要求等,邀请特定或不特定的投标人在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。
