请电工高手给指点一下高压配电柜的停送电顺序
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-03
请电工高手给指点一下高压配电柜的停送电顺序
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票已终结,接地线已拆除。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?