:污水处理厂仪表选择的主要依据有哪些

1个回答
展开全部
摘要 亲您好,很开心为您解答,污水处理厂仪表选择的主要依据:(1)仪表必须稳定运行,需要考虑环境因素对仪表的干扰;(2)在满足控制要求的前提下追求性价比;(3)仪表型号尽量统一,方便管理维护。
咨询记录 · 回答于2022-11-07
:污水处理厂仪表选择的主要依据有哪些
亲您好,很开心为您解答,污水处理厂仪表选择的主要依据:(1)仪表必须稳定运行,需要考虑环境因素对仪表的干扰;(2)在满足控制要求的前提下追求性价比;(3)仪表型号尽量统一,方便管理维护。
油田污水处理仪表设备选型原则(1)温度仪表采用双金属温度计用于温度就地指示,采用一体化温度变送器用于温度检测远传指示。(2)压力仪表安装在泵等机械振动较大的设备处的压力表采用耐震型压力表,用于酸碱等腐蚀性介质压力测量时选用隔膜压力表。其中酸碱废水外输泵出口压力远传选用法兰隔膜式压力变送器用于压力检测远传指示,膜片及隔膜材质为哈氏合金。(3)液位仪表采用雷达液位计用于污泥浓缩罐、污油罐等液位检测远传指示;采用导波雷达液位计用于污水回收池及酸碱废水回收池液位检测远传指示;采用单法兰液位变送器用于除油罐及其他水罐液位检测远传指示;采用音叉液位开关进行储罐液位高、低报警联锁停泵,储药池、加药池液位就地指示选用磁浮子液位计;污水回收池及酸碱废水回收池液位远传指示选用导波雷达液位变送器;污水回收池、酸碱废水回收池及加药池低液位报警选用浮球液位开关;酸碱储罐等液位检测及报警选用磁浮子液位计外卡液位开关,捆绑磁致伸缩液位变送器。(4)流量仪表采用电磁流量计用于过滤泵、酸碱射流器增压泵出口以及酸碱废水外输泵出口流量计量,电磁流量计衬里为PTFE,用于酸碱废水处的电极材质为哈氏合金;采用双转子流量计用于污油流量计量、采用玻璃管转子流量计用于助凝剂、混凝剂、除油剂加药泵出口流量计量。(5)阀门反洗水罐进口切断采用电动蝶阀;酸碱射流器进、出口切断采用气动蝶阀,气动蝶阀的阀体、阀板、阀座衬F46。所有安装在酸、碱储罐上的液位仪表接液部分内衬选用PTFE,酸、碱介质流量检测仪表内衬选用PTFE。