在带电的电流互感器二次回路上工作的危险点是什么
1个回答
关注
展开全部
在带电的电流互感器二次回路上工作的危险点是什么1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3、铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;4、由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。
咨询记录 · 回答于2023-02-26
在带电的电流互感器二次回路上工作的危险点是什么
在带电的电流互感器二次回路上工作的危险点是什么1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3、铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;4、由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。
1、发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。2、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。3、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。4、若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。5、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。
安全措施
短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可*,严禁用导线缠绕;