为什么工控电路板上ULN2003后面接的继电器都是24V的或者12V的,用5V继电器的很少呢?

为什么工控电路板上ULN2003后面接的继电器都是24V的或者12V的,用5V继电器的很少呢,而uln2003的需要的就是5V电,如果uln2003的后面接5V的继电器,... 为什么工控电路板上ULN2003后面接的继电器都是24V的或者12V的,用5V继电器的很少呢,而uln2003的需要的就是5V电,如果uln2003的后面接5V的继电器,也不用变压了,不是更简单吗? 展开
 我来答
freemanzjs
2011-02-10 · TA获得超过2282个赞
知道小有建树答主
回答量:686
采纳率:80%
帮助的人:939万
展开全部
1、常用5V继电器触点容量都有限。
2、工业控制一般按恶劣环境考虑,为了系统的抗干扰能力,一般都采用隔离驱动继电器;这个继电器电源就和系统的电源是隔离,那么使用常规的符合要求的继电器更合适。
3、因为ULN2003的输出VCEO是50V,由于耐压的原因,及留一部分安全余量,还要考虑继电器线圈的反向电压。
4、PCB板电流大要求线宽,电流小线细;如果同样的继电器,吸合电压高,电流小。这样排板就容易考虑。
综上说述,所以一般采用24V和12V继电器。
xdb2724678
2011-02-10 · TA获得超过167个赞
知道答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:38.2万
展开全部
可以接,关键是5V的继电器能通过多大的电流呢?用ULN2003驱动12V或24V的继电器,是希望得到12V或24V继电器能有较大的过电流能力。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
朋曼凝02p
2011-02-10 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
没有5V继电器的等级
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
JN天涯
2011-02-10
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1,提高抗干扰;
2,排板就容;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式