已知矩形截面尺寸b×h=250mmx500mm,承受弯矩设计值M=250kNm和钢筋强度等级为HRB400,a。=35mm,采用c30混凝土试用查表法配置纵向钢筋并选绘制配筋图。
1个回答
关注
展开全部
受拉钢筋最小配筋面积
Asmin=ρsminbh
=0.0021×250×500
=268.67mm2
混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)
=1.0×14.3×0.550×465×250×(465-0.5×0.550×465)
=308912928N·mm >M
由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得
αs=M/α1/fc/b/h20
=150000000/1.0/14.3/250/4652
=0.19
截面相对受压区高度
ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.19)0.5=0.217
由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积
As=(α1fcbξh0)/fy
=(1.0×14.3×250×0.22×465)/300
=1206.28mm2
As>Asmin,取受拉钢筋面积
As=1206.28mm2
咨询记录 · 回答于2021-06-17
已知矩形截面尺寸b×h=250mmx500mm,承受弯矩设计值M=250kNm和钢筋强度等级为HRB400,a。=35mm,采用c30混凝土试用查表法配置纵向钢筋并选绘制配筋图。
亲~这道题由我来回答,打字需要一点时间,还请您耐心等待一下。
已知矩形梁截面尺寸b*h=250mm*500mm;环境类别为一类,安全等级为二级,弯矩设计值为M=150KN.m,混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB335级钢。求:所需的纵向受拉钢筋截面面积最新回答梁正截面受弯承载力计算书 1已知条件梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300Mpa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=300Mpa,非抗震设计,设计截面位于框架梁梁中,截面设计弯矩M=150kN·m,截面下部受拉。2配筋计算查混凝土规范表4.1.4可知fc=14.3Mpa ft=1.43Mpa由混凝土规范6.2.6条可知α1=1.0 β1=0.8由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变εcu=0.0033由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量Es=200000Mpa相对界限受压区高度ξb=0.550截面有效高度h0=h-a's=500-35=465mm受拉钢筋最小配筋率ρsmin=0.0021
谢谢
受拉钢筋最小配筋面积 Asmin=ρsminbh=0.0021×250×500=268.67mm2混凝土能承受的最大弯矩Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)=1.0×14.3×0.550×465×250×(465-0.5×0.550×465)=308912928N·mm >M由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得αs=M/α1/fc/b/h20=150000000/1.0/14.3/250/4652=0.19截面相对受压区高度ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.19)0.5=0.217由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积As=(α1fcbξh0)/fy=(1.0×14.3×250×0.22×465)/300=1206.28mm2As>Asmin,取受拉钢筋面积As=1206.28mm2
希望能够帮助到你,祝你工作顺利,欢迎下次继续咨询